超高層消防水箱共用屋頂最高處消防水箱問題

2020-02-11 消防水箱問答

有一個超高層的辦公樓,43層,高度180米左右,消防系統在第一個避難層進行分區,十二層以下為低區,由地下三層的低區消防泵供水,十二層以上為高區,由十二的避難層的轉輸水箱經由高區的消防泵供水,現在一個設計圖紙,高低區的均由最高處的屋頂消防水箱(18立方米)穩壓(低區設減壓閥減壓后接入到消防管網),特別是十二層以下低區沒有采用60立方米的轉輸水箱來穩壓,感覺很怪,好像是控制不太好做,規范上也沒有查到明確的規定,大家給分析下,可不可以這樣做,依據?低區是否可以用最高處的消防水箱經減壓后來穩壓?還是只能用低區的轉輸水箱來穩壓?

 

答1:確實過于高了。我們做110米左右的超高層,可以允許有屋頂高位水箱經減壓后來穩壓

 

答2:在十二層設置六十立方米的中轉水箱是有點問題,六十方的中轉水箱能滿足高區多長時間的消防用水量,中轉水箱的水用完后,由什么來補水,補水量如何確定,補水管徑及數量都是需要考慮的,補水泵的數量揚程流量也是需要考慮的。 從以上分析來看,高區的消防泵的數量是要增加一倍的,即十二層需要兩臺,地下室還需要兩臺用于給六十方的中轉水箱補水,這樣設計是不經濟的。

 

答3:低區是否可以用最高處的消防水箱經減壓后來穩壓?還是只能用低區的轉輸水箱來穩壓? 這個問題之前還真沒有想過,呵呵,不過,規范沒有限制的,就該是可以的