改造工程高位消防水箱容積不滿足新規要求

2020-02-07 消防水箱問答
改造工程高位消防水箱容積不滿足新規要求,原設計為多層商店面積大于3萬,高位消防水箱18m³,新規要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案沒有實現的條件。考慮在地下消防泵房新增消火栓,噴淋合用穩壓泵一組,作為屋面高位水箱的補充,這樣做有沒有合理性?

1/這個改造方案不妥,首先改造的目的是滿足新規《消水規》要求,只加大消防水箱容積是不行的,消防水池容積也應滿足新規,室內消火栓給水系統、自動噴水系統在消防水箱出水管上增加流量開關,消防水泵出水管上設置壓力開關,如果消防水箱高度不滿足新規要求,室內消火栓給水系統、自動噴水系統在屋面或消防水泵房設置增壓穩壓泵。如果室外消火栓給水系統為非兩路供水,需增加消防車取水井(口),由消防水池供水。

2/首先消防水箱容積必須按照新規加大,文中提到的在泵房增設消防穩壓泵,穩壓泵的作用在于解決高位水箱不滿足最不利點靜水壓時的問題,而不能解決前期消防水量不足的問題,還是沒有解決實質問題。