消防水箱能設12m*1m*1m的嗎?請教水箱限制長寬比

2020-05-28 消防水箱問答
問:有這樣一個項目,屋頂做成了人字坡屋頂,按規范要求需要設置消防水箱12立方米,但是甲方說坡屋頂的中間部分以后有用,讓把消防水箱放在人字坡的靠外墻位置,也就是一長條的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m這樣的長條型,不知道這樣可行不?如果不可行,在哪兒有依據?

1答:12立方米指的有效容積,12m*1m*1m是總容積,不夠大。 做成這個樣子也不是不可以,一般很少做成這樣。

2答:我倒覺得可以,只不過,12X1X1的肯定無法滿足有效容積12m3的要求,應留有補水位150mm、溢流水位100空間,得做成16m長的,一頭進水、另一頭出水

3答:應該可以的,沒規定水箱一定要做成什么樣子的,就算做成圓的又怎么樣呢。只是12m3是有效容積吧,你的水箱12*1*1小了點吧。